仪器社区

对电缆连带开关柜(处于断开状态)进行绝缘电阻检测时绝缘电阻为0.1兆欧

泽州好心人 2011-02-17
当断开电流互感器二次侧接线时绝缘电阻正常,想知道为什么?按说电流互感器二次侧接地对一次绝缘不应有影响的,我用的是500V的电压,电缆正常电压为400V
评论
全部评论
天人三问
不知道你说的是三相都是这个值,还是有某一相这样,希望以后问问题要叙述详细点。如果是三相都这样,那么就是对地绝缘太低了,规范要求是低压电缆绝缘不小于1.5M。 另外,不知道你的测量绝缘是如何进行的,电流互感器与电缆应该没有关联,是不是你接计量了?
19 0 2011-02-18 0条评论 回复
qq260950491
如果你确认测量方法没问题,那么你可以检查一下电流互感器二次绕组的接线
18 0 2011-02-22 0条评论 回复
yyoulakos62
我想问问,你是断开低压进行柜的开关么?你所指的确实是电流互感器?电流互感器二次是不会接在母线上的,何况现在的进线柜的电流互感器一般都做在开关里面,所以,我严重怀疑你把进线的电压互感器认为成电流互感器,因为低压的电压互感器一次是直接接在进线上口母线上的,就是与变压器电缆连接端,而3台电压互感器的一次末端是接地的(星接)。所以绝缘上不去。但你居然有0.1的示数,说明你电压互感器绝缘不行或一次末端接地不是特别良好,要不然就是兆欧表精度有问题了。
不知道你是用ABB的还是西门子的。ABB的一般都这样。
12 0 2011-02-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论