电线进配电箱、排水泵、照明等设备的电阻值 是相同的吗? 说电阻值的大小是看电压大小定的 那这电压大小具体是什么啊? 是常用的220V和380V么? 还有变电所的系统接线图算不算系统图? 上面的电缆要不要做进电缆绝缘电阻测试里?
评论
全部评论
飥諼谟714
你的理解出现了偏差,这里说的电线绝缘电阻指的是导线对地绝缘,电阻值要求大小与使用的设备电压级别有关,380V电压级别500V摇表Z低0.5兆欧,10KV电压级别2500V摇表要求Z低10兆欧。当然越高越好。系统接线图应该不能算系统图,高低压电缆要求做绝缘试验,那也是施工的一部分,验收资料需填报。