仪器社区

电气绝缘电阻测试记录填写的一些疑惑。

芮拥泰 2012-10-03
不管是单相、单相三线、三相四线、三相五线制中哪一种,都是单相或者三相,个人理解是在填写A-B B-C A-C时应该都填写,要不都不填。上图是资料填写范例,是不是填写有误?希望高手指点!
评论
全部评论
cj620976
你图中的填写是不对的,应该是每个相间的绝缘测试阻值都要填写才对,那样相间绝缘阻值才有比较。像你图中的三层3LA1-1支路只填写了A相和B相之间的绝缘阻值,那么B和C、A和C难道它们之间就没有绝缘阻值吗?
14 0 2012-10-04 0条评论 回复
A丨A_想念_矡H
照明哪有三相- =
3 0 2017-11-13 0条评论 回复