是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的
由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。
我测试的项目有,高压对地和高压对低压
测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地
和A-a B-c C-c
工具:2500V摇表
目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法
1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地
2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地
我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误
跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????)
网上的方法是正确的,因为在变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。
高压侧绝缘电阻测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接 低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接 高压三相短接及接地。
只要高低压对地绝缘电阻合格,变压器的绝缘就没有问题。