仪器社区

测量电气设备的绝缘电阻,为什么不万用表而使用兆欧表?

呵呵呵呵驱蚊器 2013-04-20
评论
全部评论
qmkfgkli8464
既然是绝缘电阻,那肯定是电阻远远大于人体电阻的范围(人体电阻范围为2K到2M),而万用表Z大的档位是x10K,又以半偏法测量的数据Z为准确,因而万用表只有在测量100K以下的电阻效果还是比较好的。但是要测量M欧以上的电阻,万用表的偏差将很大。所以采用专业的兆欧表。
12 0 2018-02-25 0条评论 回复
透心凉Zoe
万用表测试电压太低,通常只有9V左右。而电气设备要求在数千伏电压下不会被击穿,有良好的绝缘性能。兆欧表可以满足这一要求。
19 0 2013-04-21 0条评论 回复
宋依萍9
万用表的量程较小,而且测量设备的绝缘电阻需要阻值很大,用万用表测不出来,摇表量程大,
19 0 2017-07-29 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论