怎样测试10KV线路的绝缘电阻

zhaowenmingzwm 2012-05-11
评论
全部评论
cj620976
选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪
表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。
摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
摇测方法及步骤如下:
(1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容
量较大的不少于2min。
(2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。
(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在
兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达
120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其绝缘电阻
值(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。
6 0 2017-10-06 0条评论 回复
小小小筱炜
BO5000智能绝缘电阻测试仪,对电力设备进行绝缘、吸收比、极化指数试验,为系列绝缘试验提供前期准确判断。由于充电电流直接影响到大容量容性试品的绝缘值测试,因此需要大的充电电流,充电能力越强吸收比测试值就越接近真实值。
3 0 2012-05-12 0条评论 回复