仪器社区

怎样填写绝缘电阻测试记录

用34应该是 2010-04-23
是对配电箱的,应当如何填写。
评论
全部评论
如梦黄粱
绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种:
1.线路设备绝缘电阻测试记录
回路编号(例M1-N1),
规格及敷设方式
(例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC)
(例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC)
电阻值:三相五线全填满,
单相填对应的格子
(如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31)
数值要基本接近.
2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录
电缆编号(例P2-M1),
规格:YJV-4x25+1x16
起点:P2箱
终点:M1箱
敷设方式:穿管或敷桥架
中间接头:无或0
相对相:80,相对零:80,相对地:79
1 0 2017-09-08 0条评论 回复
A丨A_想念_矡H
很简单啊,给你举例一个吧,表头:工程名称、绝缘测试仪表型号==就不用我在多写了吧。
位置 路别 A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE
AL1 进线 500 500 490 500 490 500 480 490 500 500
L1 X X X X X X X X X X
L2 X X X X......
.....
上面是一个5线制进线的测试记录,这种是采用3路火线ABC和一路零线N还有一路接地线PE,所以各个回路都有测试记录.
还有就是3线制进线,这种只有一路火线A一路零线一路接地线。
所以相与相之间的测试就没有了,A-B-C之间的,因为只有一路火线A,所有BC与零线及接地线的测试记录也没有了。
还有就是4线的,ABC及N,没有接地线的测试记录。
所有的测试值均根据实际测试的来,根据规范要求,低压电气必须大于0.5兆欧。
19 0 2010-04-24 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论