plc输出端公共点接地,合上电源,保险管烧坏,原因分析 - 仪器网
仪器社区

plc输出端公共点接地,合上电源,保险管烧坏,原因分析

夏城慕冬野 2015-03-29
评论
全部评论
尛尛の艹莓
正负搞错了
20 0 2015-03-30 0条评论 回复
349微微一笑
PLC输出端一般没有接地的,你可能接的是com公共端
2 0 2015-04-07 0条评论 回复
北暖29
1单独接地?2为什么要接地?3是源型或是漏型
11 0 2015-03-30 0条评论 回复
我是菜老公
电路短路了,检查公共点 是否接错,短路了
5 0 2015-03-30 0条评论 回复