1.直流系统是不接地系统;
2. 电压表测量的是对地电压,电压表测量的Z基本的核心就是一个检流计,即电压表有指示了就表示检测到电流了,即形成了电流:"正极--电压表--负极"这么一个循环,既然直流是不接地系统,那么怎么会和大地产生电流呢?,答案是:因为我们测量时候将电压表一个极接到“地”上了;
那么怎么经过“地”再将电流流回电池另外一极呢?以形成测量回路呢?答案:
3. 直流系统虽然不接地,但是并不是对地完全绝缘的系统,实际对地电阻<1M, 所以,直流系统就可以看做是220v电池和两个1M电阻串连的回路(工作回路电阻小,可不计)。电压表测量的就是这两个串联电阻的分压。
那么,怎么会出现正负的呢?答案:
4.电压表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负对地阻抗正常情况下应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。
于是问题解决了。剩下理解一个规定:测量直流系统要用专用直流电压表,什么是专用?为什么要专用?
因为直流系统虽然不接地,但是他对地阻抗并非无穷大,而是<1M欧姆,如果电压表本身阻抗小,那么将影响测量结果(电压表相当于并联在一个1M电阻上),于是要求必须是高内阻电压表,防止测量误差;同时,对万用表来说,直流档内阻高,但是其它档位并非如此,所以,测量时候会出现人为错误放错档位,因此,要求直流电压表只有专用的一档。即只有off和on档。
所以,所谓的直流专用测量电压表要求如下:内阻100M以上,只有专用测量一个档位
综上所述,你的问题可以理解为正负极对地的绝缘电阻不一样,所以才导致你测量的值不一样!