差压式液位计运行中如要进行排污,仪表阀门应按什么顺序操作
398944672
2017-05-31
评论
全部评论
老男孩个人书架
对差压式液位计进行排污或校验等离线时,要求运行人员将液位计的控制置换到手动状态,由人工手动控制,这样就可避免对液位控制的不良影响;无论是差压式液位计或是差压式流量计,其操作的程序都是一样的,首先是打开平衡阀,再依次打开高、低压排污阀。排污完成后依次关闭高、低压排污阀,再关闭平衡阀。待仪表运行正常后,再可投入自动控制运行。
4
0
2017-06-01
0条评论
回复