仪器社区

磁致伸缩汽包液位计​数据恒定在某个数字不动的原因

新乡市宏伟电子仪表有限公司 2023-07-19

安装好磁致伸缩液位计后,出现数据跳动是客户常遇的情况,以下就这数据跳动方面做下分析。

一,接PLC后数据跳动且波动不大
可能原因:
1.磁致伸缩位液位计或者机器未接地
2.供给电压不稳定
解决方法:检查供电电压是否稳定,若不稳定则换电压并使液位计与机器良好的接地

二,数据恒定在某个数字不动
可能原因:
1.未正确接线导致液位计烧坏
2.供电电压过大
解决方法:检查接线方式是否正确,检验供电电压是否过大,观查位移传感器电子舱接线外部是否有烧黑现象,若看不见电子舱部分可闻下是否有焦味从而做出判断。

三,数据波动,有规则跳
可能原因:
1.液位计本身没有校准好
2.磁环消磁或者有导磁元器件存在
3.液位计的精度不够
解决方法:重新校准液位计,装隔磁元件;校准传感器精度,检验其是否达标。

四,数据无规则乱跳
可能原因:
1.有干扰源存在(如大型变频器,大型电机)
2.液位计本身电路设计有问题。
解决方法:用隔离栅隔离干扰源若此不能解决则寄回厂家维修检测

磁致伸缩液位计优势:

1.磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,新产品精度已经可以达到0.1mm。

2.可应用于两种不同液体之间的界位测量。

3.磁致伸缩大的优势在于的分辨率,可以做到微米级。比较典型的应用是测量轧机负载液压缸的位置。但这里的设计与液位测量不一样。液压缸的位置测量不是液压油带动磁环(即浮球),而是缸体可移动部分通过机械结构带动磁环移动,因此位置非常明确。通常轧机对板材厚度的精度要求通常在几到几十微米,因此磁致伸缩传感器的分辨率必须达到微米级。

4.防爆型智能电子线路设计可计算出容积量

5.磁致伸缩液位计可动部件为浮子,维护量极低。应用于各类储罐的液位测量环境适应性强安装方便等特点在短量程测量上相对雷达等液位计其性价比,功用也很多。显示屏有电流、温度、界面显示。

这正是磁致伸缩液位计能成为当今加油站等计量罐上用得多普遍的产品之一磁致伸缩液位计缺点:

1、抗力略差(一般不建议用在电厂等强电磁辐射的场所)。

2、必须是接触式测量,但是真正的测量单元是不与液体接触的,接触液体的只是他的保护管。

3、介质直接接触,浮球密封要求要严格,不能测量粘性介质。

4、安装受限。较高的安装、维护要求,所以导致市场普及不广。
磁致伸缩汽包液位计异常警报的查验及解决
  ①磁致伸缩汽包液位计有时候振荡到警报情况,可能是门坎工作电压设定不善,应开展门坎工作电压的调节。调节时将浮球放进测量杆的底部,开启机壳,在电子器件模版的右下角有一个调整电阻器,如图所示8-15所显示。智能变送器接电源后顺时针方向转动电阻器,使輸出电流量为3.6mA或21mA,等于警报情况。渐渐地反方向转动电阻器,直至有一个平稳的輸出电流量,该輸出电流量要与浮球的部位相对性应。再渐渐地反方向转动电阻器,并纪录电阻器的转动匝数N,直至輸出电流量已不平稳。再顺时针方向转动电阻器约N/2圈,确定輸出电流量平稳。
  ②磁致伸缩汽包液位计测量杆的尾端有一段小小盲点,一旦浮球滞留在这里,感应器发送的单脉冲波便不可以回到,会輸出21mA的警报。该类状况在并未漏液环节非常容易出現,一旦有液體进到,浮球升高至检测范围以内该状况也就自主消退。
  ③被测物质的溫度处在或贴近仪表盘的较高操作温度时,有可能会出現警报常见故障,由于磁石在高溫下能出現去磁状况。就算是耐热的磁石,伴随着物质溫度的上升其导磁率也是成占比地降低,因为高溫去磁的危害,会出現仪表盘工作中异常的难题,乃至不断出現高矮限误警报的常见故障,把仪表盘的操作温度提升一挡大多数能处理本难题。
  ④感应器或控制模块有常见故障也会出現所述状况,控制模块能用配件开展代用来分辨,感应器不太好,只有返修维修。



评论
全部评论
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论