仪器社区

在给水管上安装了2.2KW的管道加压泵怎样控制其开关?

2013a 2009-10-29
压力不够,在给水管上安装了加压泵,但用压力开关控制水泵时由于水泵起动频繁,很快就烧了,请问还用什么控制才好呢?需买什么材料配件呢?... 压力不够,在给水管上安装了加压泵,但用压力开关控制水泵时由于水泵起动频繁,很快就烧了,请问还用什么控制才好呢?需买什么材料配件呢?
评论
全部评论
qaz905704256
在给水管上安装了2.2KW的管道加压泵,控制其开关有两种方法:
1、控制方法:
1.1手动控制:
使用一般的空气开关,用水时打开开关,停用时关闭开关。这种方法操作简单,但频繁启动不利泵的使用寿命,也比较麻烦。
1.2、压力控制器控制:
在给水管上安装压力开关,控制水泵的启停,但因管路存水量很少,当水泵开启压力就打上了,压力控制自动停泵。之后只要开一点水管,压力马上就会下降,水泵又再启动。水泵起动频繁,不利泵的使用寿命。
2、安装条件:
2.1、泵的安装位置必须保证泵内处于有水状态。
2.2、泵后Z好设置一个小的空气压力贮水罐(几十元钱就能买到),调节水量,减少泵的频繁启停。
20 0 2017-09-13 0条评论 回复
衷钠炔臣涛押
两个方案:1 更换大点的储水罐.并调整压力开关,往小调,(建议你使用电接点压力表200元左右)压力够用就行了.2 更换大功率电机.(这样你的水管会因压力不稳很难用).
2 0 2009-11-01 0条评论 回复
sjx880102
可以使用无触电继电器控制加压泵接通和断开。
6 0 2009-10-30 0条评论 回复