给水管道末端水表前需要设置减压阀?

木海与鱼 2012-11-14
某34F项目工程,给水方式采取分区给水,给水立管上设置减压阀组。图中所示为该工程中给水管道水表前(水表还未装)所设置的两只阀门和一只未知设备,个人认为可能会是一个减压阀或者安全阀之类的东东(因为每一分区中,上下层末端出口压力是肯定不一样的,有... 某34F项目工程,给水方式采取分区给水,给水立管上设置减压阀组。图中所示为该工程中给水管道水表前(水表还未装)所设置的两只阀门和一只未知设备,个人认为可能会是一个减压阀或者安全阀之类的东东(因为每一分区中,上下层末端出口压力是肯定不一样的,有可能超过了设计规定的给水末端Z小压力控制在10—15M的要求),但不是很确定,还求大神指点
评论
全部评论
最美时光336
如果有图纸,可以看一下原设计是怎么做的,上面应该是有明确的示意。
如果说是每个分区比较低的几层有的话,我觉得设计是考虑做支管减压阀,以保证入户压力不超0.2MPa,可以参见新出的节水规范。
1 0 2012-11-29 0条评论 回复
积极的效力
(给水管道末端水表前需要设置减压阀?) 借你题目
家用尾端压力尽量不要超过3公斤压力
家用部分高压管承受的压力是3公斤的
超过就要增加减压阀的
1 0 2012-11-23 0条评论 回复
ygfdtf
两只截止阀中间是减压阀。安装减压阀的目的是减压和稳压,防止水压不稳定,水锤落差效应对精密设备造成破坏。
4 0 2012-11-15 0条评论 回复
jigbx3041
中间是减压阀,不是压力承受不了,而是为了保护管道以及用水量,不会因为压力的变化,而影响到使用的压力。这个很正常的,酒店和公寓,都需要安装减压阀,从而保证水压的稳定性。
14 0 2012-11-24 0条评论 回复