天然气阀门公称压力是不是要高于管道设计压力?主要是遵循什么规范
sjsjdjjannanhx
2011-08-30
评论
全部评论
Gx45ij1
天然气阀门的公称压力肯定要高于管道设计压力。
一般来讲在选配阀门时业主会告诉你使用工况(考虑适当安全系数),
阀门生产厂家根据工况要求来选型阀门。
4
0
2011-08-31
0条评论
回复
haijia2004
阀门的公称压力一般是按照管道压力的1.5倍选作公称压力。所谓安全系数也就是1.5倍。
12
0
2011-08-31
0条评论
回复
蛮子abc111
阀门的选用,不能只看阀门的公称压力的,和阀门选用的材料和介质的温度有关,参照ASME B16.34中的阀门各材料的温压曲线。给出过程参数,阀门厂商会选出相应的公称压力的阀门,并同时会给出这台阀门的设计温度和设计压力。管道设计时和阀门一致,参照相应的管道标准。具体压力数据,不好比较,但都会高于介质所需的压力。
5
0
2011-08-31
0条评论
回复
tanvth5173
根据GB50028《城镇燃气设计规范》
6.7管道及附件、贮罐、容器和检测仪表
6.7.2管道宜采用焊接连接。管道与贮罐、容器、设备及阀门可采用法兰或螺纹连接。
6.7.3阀门及附件的配置应按液化石油气系统设计压力提高一级。