仪器社区

modbus rtu中1.5字符时间和3.5字符时间到底怎么理解啊?是不是当接收完一

522914900 2017-09-22
modbus rtu中1.5字符时间和3.5字符时间到底怎么理解啊?是不是当接收完一个字符后,如果3.5字符时间后没有接受到新的字符就认为一帧数据接受完毕开始处理?那么到达3.5字符时间肯定先到1.5字符时间啊,到了1.5字符时间就丢弃数据,这不相互冲突吗?到底该什么... modbus rtu中1.5字符时间和3.5字符时间到底怎么理解啊?是不是当接收完一个字符后,如果3.5字符时间后没有接受到新的字符就认为一帧数据接受完毕开始处理?那么到达3.5字符时间肯定先到1.5字符时间啊,到了1.5字符时间就丢弃数据,这不相互冲突吗?到底该什么时候才认为一帧数据接受完成啊
评论
全部评论
长脸先生不带V
发送两帧数据之间要有一定的时间间隔,以保证接收方UART能够区分。这个时间间隔在MODBUS-RTU模式中要求是1.5和3.5字符间隔,也即是传输1.5和3.5个字符的时间,它与设置的通信参数有关,计算为:若串口通信参数设置为(注:开始位固定为1):数
8 0 2017-09-23 0条评论 回复