根据 CJJ 101-2004埋地聚乙烯给水管道施工技术规程 5.2 热熔连接 5.2.2规定 热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力以及保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件和管道附件生产企业的规定。在保压、冷却期间不得移动连接件活在连接件上施加任何外力。
所以焊接压力、拖动压力 冷却压力要看你用的热熔机的说明书,一般都在热熔机上有标明的冷却时间,焊接压力一般是看热熔对接后管材接口处形成均匀的凸起就可以了,冷却压力一般和焊接压力一样,然后保持压力不动,一直达到冷却时间就完成焊接。