仪器社区

压缩空气管道设计压力,试验压力的关系,

技术Q158716652 2012-02-13
空压机Z高压力可到3.0MPa,平时设定工作压力2.0-2.5MPa,管道阀门试验压力为2.75MPa。那么在做资料的时候系统的设计压力和试验压力应该为多少?要依据,说服我,分多多的... 空压机Z高压力可到3.0MPa,平时设定工作压力2.0-2.5MPa,管道阀门试验压力为2.75MPa。 那么在做资料的时候系统的设计压力和试验压力应该为多少? 要依据,说服我,分多多的
评论
全部评论
相信自己853
diyi条不是限制,但是要求设计压力一定要大于工作压力一定比例以上,这个安全系数,是现今工业体系形成之前就存在的公认安全保证系数。这个系数涉及到钢板成形有一定的厚度偏差,这个系数就是保证,迄今为止Z大的厚度偏差也能被工作压力所接受,以保证任何条件下,都不会出现实际厚度小于工作压力所得出的承压厚度。

第二条,不论是国标,欧标还是美标,都会要求一定数值的水压试验压力比例,在国标中,由于我国钢材体系普遍要求较低,故而在水压试验系数上,取1.25,而非美标的1.3。这个水压试验的目的,在于测试容器材质的在承载疲劳载荷时的能力。主要针对封头和筒体在过压下的情况,要求在过压1.3倍设计压力,承受30分钟或一小时后,是否会出现钢材形变进入塑性形变阶段。以保证在任何时段,钢材承压在弹性形变范围之内。

如进入塑性形变,则钢材将在实际运行中,经几年后出现塑性变形,过量的疲劳载荷将损毁容器。
6 0 2016-12-02 0条评论 回复
iceicelaur
你好!设计压力应按设计图纸上的设计压力为标准;实验压力就是管道阀门试验压力2.75MPa 。
16 0 2012-02-14 0条评论 回复
西安好运莱铁艺
根据压力管道国标20592标准新版,忘了几几年的了,应该是2006,介绍:设计压力为工作压力的1.1倍或者工作压力加上0.1MPa,取小值。试验压力为1.5*工作压力*(一个比值,忘记了,查标准,大概计算数值是1.3左右),这样,试验压力基本上就是工作压力的2倍。但是,试压时不要带阀门。阀门一般是小于管道试验压力的。
这个玩意一定要查标准,相关的有GB150,20592,50316等。
5 0 2012-02-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论