压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?

shmily198125 2010-04-08
压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?能省掉模拟量输出模块吗。或者详细介绍下用PLC与变送器监控压力或者温度的具体步骤。小弟感激不尽。对是输入模块.顺便在问下使用了温度... 压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?能省掉模拟量输出模块吗。或者详细介绍下用PLC与变送器监控压力或者温度的具体步骤。小弟感激不尽。 对是输入模块.顺便在问下使用了温度模拟量输入模块,能不能把原来控制温度的温度控制器给省了.直接在PLC设定所要的温度啊?
评论
全部评论
12我最棒
压力变送器与PLC连接不使用模拟量输出模块,而应使用模拟量输入模块。
PLC输入分数字量(开关量)输入和模拟信号输入。开关量输入的是触点信号。而压力变送器输出的是4-20mA连续信号(模拟量信号)。模拟量信号只能用模拟量输入模块来进行A-D转换。目前模拟量信号主要有温度输入(有热电阻、热电偶),1-5V及4-20mA标准信号。模拟量输出模块是用于输出模拟量信号的,一般用于线性调节系统用。
19 0 2017-09-03 0条评论 回复
siwei0709
模拟量输入必须,输出随意
6 0 2010-04-09 0条评论 回复
gsdxmyh
压力变送器与PLC连接时不能省掉模块,
同时如果温度采集,如果是热电偶的话,用4-20ma,
如果是热电阻,与压力变送器的模块不一样,还要单独用热电阻的模块,好像是RT模块
第二个问题
不能省掉,如果在PLC设定所要的温度,则PLC会让温度控制器加热到目标温度,否则你怎么样设定都没用,这个是个PID控制。
群:30169473
2 0 2010-04-10 0条评论 回复
非是非是非是05
模拟量输入模块是必须的。楼上说的对
12 0 2010-04-13 0条评论 回复
shadowsdream
压力变送器输出4--20mA的电流到PLC的模拟量输入模块(AI),不是输出模块(AO)。
9 0 2010-04-20 0条评论 回复
qaz905704256
通过变送器的话是需要模拟量模块的。但是也有一些传感器是可以通过rs232/485/422通信发送字符串来完成与plc数据交互的。
16 0 2015-11-03 0条评论 回复