网上有很多关于有源信号和无源信号的讨论,总结起来主要有以下认识:
1、首先明确这里提到的有源和无源针对模拟量输入信号(AI)。
2、需要卡件为变送器提供电源的为无源信号;不需要卡件为变送器提供电源,即变送器已单独供电的为有源信号。
3、24V电源和信号叠加的为无源信号;电源和信号不叠加的为有源信号。
4、对于模拟量模块来说,还存在接入信号是有源的还是无源的方式,信号不一致,接线也不一致。所谓有源信号,就是设备不需要外供24VDC就能提供4~20MA信号的,而压力变送器、温度变送器为无源信号。”(注:这里提到的“有源信号,就是设备不需要外供24VDC就能提供4~20MA信号的”个人觉得说法欠妥,有源无源都是需要电源的,只不过这里的24V电源不是卡件提供的而已,而不是不需要电源)