现在市场上供的变送器基本上是二线制变送器,4-20mA(你怎么写成40-20mA了?)
接线分二种,
1,一种是仪表提供DC24V配电,接线是仪表的DC24V(+)……变送器(+)……变送器(-)……仪表的(I+),仪表设置成对应的4-20mA信号输入。
2,另种是要一个直流电流DC24V(大于50mA电流就够了),电源DC24V(+)……变送器(+)……变送器(-)……仪表的(I+),直流电源DC24V(-)和仪表的(I-)相连。
选用那种接法看你的仪表有没有带DC24V配电,如仪表带配电,diyi种方法比较方便,如仪表没有配电那采用第二种方法,仪表设置不要忘记,祝你成功!