仪器社区

PLC模拟量输出模块能不能做模拟信号发生器

佛饰精品 2009-03-25
我想用PLC的模拟量输出模块做一个输出可变电流的信号发生器。如:开始输出一个电流(如:5MA),过N秒后变为输出另一个电流(如:15MA),再过N秒又变为上一个电流(5MA),往复循环。... 我想用PLC的模拟量输出模块做一个输出可变电流的信号发生器。 如:开始输出一个电流(如:5MA),过N秒后变为输出另一个电流(如:15MA),再过N秒又变为上一个电流(5MA),往复循环。 请问PLC的模拟量输出模块可以做到吗。请高手说下编程思路,谢谢。
评论
全部评论
小布阿TvT
你用什么牌子的PLC?西门子S7-300/400的行吗?行的话给我发消息,我帮你做一个.很简单.
17 0 2009-03-26 0条评论 回复
小燕CHU
可以的,对模拟量输出做个标定
比如说0-32000
对应 4mA-20mA.
计算下
13 0 2009-03-28 0条评论 回复
全世界我只欺负
这个简单,其实就是数的变化,比如可以选择西门子电流型输出模块4-20mA,相对应的值就是0-27648,4mA输出就是0,20mA就是27648,相对应你要的电流就能按数值来输出。
17 0 2009-03-26 0条评论 回复
怡红院的公子
可以做到,这个是Z基本的模拟量模块的用法,只要用定时就可以实现,定时到,改变模拟量设定值就可以。不过要注意模拟量转变时间的要求,就是说5mA到15mA不是瞬间的,中间会有几毫秒的转换时间
9 0 2009-03-26 0条评论 回复
飥諼谟714
可以,无什么不可以的~~

编程思路也非常的简单,例如富士的SPH系列PLC普通AO模块对应的是0-4000,那么当组态为4-20mA输出时,当给输出寄存器0时,就是4mA输出,给寄存器2000时,就是12mA输出.......

无难度~
11 0 2009-03-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论