仪器社区

“仪表校验标准器”与“被测仪表”精度等级关系?

只是一个向往 2009-08-12
请问:比方说我们单位的“仪表校验标准器”俗话说的仪表校验机,自身的精度等级是0.05级的话,是否可以校验精度等级为0.075级的仪表?标准器的精度等级与被检测仪表的精度等级,两者是... 请问:比方说我们单位的“仪表校验标准器”俗话说的仪表校验机,自身的精度等级是0.05级的话,是否可以校验精度等级为0.075级的仪表? 标准器的精度等级与被检测仪表的精度等级,两者是什么关系? 今天外审老师说两者关系是1/2或者是1/3,Z少要满足是被检测仪表精度等级1/2才可以,也就是说,被检测仪表如果精度等级是0.075级的话,我们的标准器精度应该是0.0375级,或者Z好是0.025级,请问是不是这样的关系?哪位大侠有相关文件更佳。谢谢 必有加分! 哪里能找到 这样的”国家标准“啊?谢谢 很急切啊 有加分
评论
全部评论
津Guang阳
  单元仪表校准、试验技术措施
  编制说明
  115) 单台仪表的校准和试验传统称为一次调校,即仪表安装前的校验,它是在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。其目的是:检查仪表在运输途中有无损伤;核对仪表的规格型号及功能是否符合设计文件的要求;仪表的精密度是否符合制造厂技术文件的规定。因此,它是一项技术含量高,工作要求细,范围比较广的工作。这一工作质量的好坏,将直接影响系统试验和装置的产品质量及运行安全,对评价仪表工程的施工质量具重大影响。为了保证单台仪表的校准和试验质量,特编制此方案。
  116) 由于招标文件中未说明仪表的详细种类、规格、型号,故本方案仅着重说明智能变送器、旋转机械量仪表和一般装置常见仪表的校准。有关DCS、PLC系统试验前的功能测试和一些辅助仪表的校准,本方案不再阐述,特此说明。
  编制依据
  117) 《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑、安装工程招标书》。
  118) 《自动化仪表工程施工及验收规范》及其验评标准(GBJ93-86,GBJ131-90)。
  119) 石油化工仪表工程施工技术规程(SH3521-1999)。
  120) 公司质量体系文件。
  121) 化学工业计量检定人员管理办法。
  单台仪表校准、试验程序

  校准、试验方法及质量要求
  一般规定
  122) 试验环境条件:
  仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件:
  a) 室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。
  b) 室内温度保持在10~35℃。
  c) 电源电压稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。
  d) 气源应清洁、干燥,露点比Z低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完备。
  仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的值不宜超过被校准仪表基本误差值的1/3。
  仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。
  从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和省级以上化工主管部门颁发的检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。
  单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5点。
  仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括:
  a) 仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。
  b) 无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要求。
  c) 铭牌标志、附件、备件齐全。
  d) 产品技术文件和质量证明书齐全。
  仪表经校准和试验后,应达到下列要求:
  a) 基本误差、回差应符合仪表的允许误差。
  b) 仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2。
  c) 报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。
  d) 指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。
  e) 可调部件应留有再调整的余地。
  f) 数字显示仪表无闪烁现象。
  g) 记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表精度要求。
  仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。
  校准合格的仪表应按公司物质贮存程序的有关要求妥善保管。经调整不合格的仪表应通报设备计划员和工号工程师会同监理、业主等有关人员检查、确认后,退库处理。
  温度仪表
  123) 双金属温度计、压力式温度计应进行示值校准,一般校验点不少于两点。如被校仪表已指示环境温度,可将环境温度当作一个校准点,另取一个点即可。在二个校准点中,若有一点不合格,则应判被校表不合格。该试验的操作要点是将温包或双金属温度计的感温元件与标准水银温度计的感温液置于同一环境温度中,注意控制被测介质温度的变化缓慢而均匀。如多支双金属温度计或压力式温度计同时校准,应按正、反顺序检测两次,取其平均值。
  124) 热电偶、热电阻应作导通和绝缘检查,并应进行常温下mv、电阻测试,一般不再进行热电性能试验。如业主坚持对装置中主要检测点和有特殊要求的检测点的热电偶、热电阻进行热电性能试验,原则上不超过总量的10%。热电偶、热电阻热电特性的允许误差分别见表
  常用热电偶允许误差表
  分度号 级别 使用温度范围(℃) 允 许 偏 差(℃) 技术标准号
  S Ⅰ 0~1000 ±1 JJG141-83
  1100~1600 ±[1+(t-1100)×0.003]
  Ⅱ 0~600 ±1.5
  600~1600 ±0.25%t
  K Ⅰ -40~1100 ±1.5℃或±0.75%t GB2614-85
  Ⅱ -40~1300 ±2.5或±0.4%t
  Ⅲ -200~40 ±2.5或±1.5%t
  E Ⅰ -40~800 ±1.5或±0.4%t GB4993-85
  Ⅱ -40~900 ±2.5或±0.75%t
  Ⅲ -200~40 ±2.5或±1.5%t
  T Ⅰ -40~350 ±0.5或±0.4%t GB2903-82
  Ⅱ -40~350 ±1.0或±0.75%t
  Ⅲ -200~40 ±1.0或±1.5%t
  J Ⅰ -40~750 ±1.5或±0.4%t GB4994-85
  Ⅱ -40~750 ±2.5或±0.75%t
  注:1、t为被测温度;
  2、允许偏差以℃或实际温度的百分数表示,应采用其中计算数值较大的值(分度号为S的热电偶除外)。
  常用热电阻允许误差值
  名称 级别 分度号 R0(Ω) 允许误差(℃)
  铂热电阻 A级 Pt10 10 ±(0.15+0.002|t|)
  Pt100 100 ±(0.15+0.002|t|)
  B级 Pt10 10 ±(0.30+0.005|t|)
  Pt100 100 ±(0.30+0.005|t|)
  铜热电阻 Cu50 50 ±(0.30+0.006|t|)
  Cu100 100 ±(0.30+0.006|t|)
  注:1、R0为0℃时的标准电阻;
  2、t为被测温度;
  数字温度指示调节仪:
  a) 仪表的试验项目应包括:指示基本误差、稳定度误差、设定点误差及PID特性试验等。
  b) 指示基本误差试验宜采用输入基准法校准,但需重复试验两次,取其Z大差值作为被校仪表在该点的误差。
  c) 仪表稳定度试验包括显示波动量和示值漂移量的测定,做为评价仪表品质的参数,一般仪表显示波动量不得大于其分辨力,1小时内示值漂移量不得大于仪表允许误差的1/4。
  d) 带调节功能的仪表,应在量程的10%、50%、90%附近,试验校准设定点偏差及比例积分微分功能的检定,设定点的偏差应不大于仪表允许误差,实际比例带应在刻度值的±25%的范围内,积分时间固定的仪表,实际积分时间应在(1±0.5)Ti范围内。积分微分时间可调的仪表,实际积分微分时间与积分微分时间刻度值的允许偏差为±50%。
  温度变送器:
  a) 按照仪表铭牌标志的输入、输出信号范围和类型进行输入、输出特性的校准和试验,其校准接线方法应符合制造厂技术文件要求。
  b) 与感温元件一体化的温变校准和试验时,应断开感温元件,并由此输入模拟信号。
  压力仪表
16 0 2016-12-01 0条评论 回复
北鼻小主
我这里有计量法规
4 0 2009-08-17 0条评论 回复
chenshanji123
精度等级是0.05级仪表校验标准器,
只能检测低它4级的被检表。也就是0.2级的。
这是国家标准。
4 0 2009-08-15 0条评论 回复
1004696008
自身的精度等级是0.05级的是不可以校验精度等级为0.075级的仪表。
Z少要满足是被检测仪表精度等级1/2才可以。检测仪表如果精度等级是0.075级的话,标准器精度应该是0.0375级,或者Z好是0.025级,这是对的。
14 0 2009-08-13 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论