用温度模块通过热电偶的模拟信号控制温度,也就假如说我设定一个温度值低于他就加热,高于他就不加热,用比较指令该怎么控制?用PID带自整定我知道书上有,谢谢!... 用温度模块通过热电偶的模拟信号控制温度,也就假如说我设定一个温度值低于他就加热,高于他就不加热,用比较指令该怎么控制?用PID带自整定我知道 书上有,谢谢!
首先你得采集温度 多长时间采集一次自己决定 信捷的plc有几个M线圈是定时震荡的 有10ms 100ms 1s 沿触发 然后把采集的数据存到一个 D中 比如D1
设定温度存 D2 比较指令就是 LD> D1 D2 ,就是 如果D1大于 D2 之后就加热吧 谁知道你加热输出是什么线圈啊 自己合计。