仪器社区

遂道式烤箱有些温度为什么上不来,有些温度为什么不受控制往上升?

bybf99 2013-07-06
显示温度51℃,设定温度为160℃,温度为什么上不来,是什么原因?显示温度94℃,设定温度为53℃,为什么温度不受调节仪的控制,是什么原因?... 显示温度51℃,设定温度为160℃,温度为什么上不来,是什么原因? 显示温度94℃,设定温度为53℃,为什么温度不受调节仪的控制,是什么原因?
评论
全部评论
不妄_____
显示温度51℃,设定温度为160℃,温度为什么上不来,是什么原因?
答:从图片看出,输出端绿灯亮,表示一直有输出,发热管一直在工作,温度始终不能上升。原因一:发热管功率不够大,可是从设定温度160,显示温度51,来看,总的温度不算高,一般厂家不会只是用很小功率的发热管。原因二:发热管烧坏,导致只有部分加热管正常工作,从而达不到设定温度。
显示温度94℃,设定温度为53℃,为什么温度不受调节仪的控制,是什么原因?
答:从图片看,输出端红灯亮,说明没有输出,发热管没有加热工作。设定温度为53度,显示温度为94度,说明是发热管的功率很大,加热过程中的缓冲很大,在加热管停止加热后,发热管的余热让温度一直上升。

从以上图片中温控器看出,是通过交流接触器通断作用控制加热,这样的温度控制准确度不好,并且隧道炉的热损失比较大,很容易导致温度的偏差。建议通过固态继电器PID控制,或者可控硅控制。
10 0 2016-12-01 0条评论 回复
僬耐呵撬爻
可能是空气加热器配置不合理,也可能是 隧道排风位置不合理,相互干扰。也有可能是引风机不匹配。
17 0 2013-07-07 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论