仪器社区

机房温湿度监控系统很重要标准是什么

mary123wang 2014-09-25
评论
全部评论
fiy500
A类机房
正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%
可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75%
B类机房
正常温、湿度范围:温度10~28℃,湿度30~70%
可接受的温、湿度范围:温度5~28℃,湿度30~80%
C类机房
正常温、湿度范围:温度10~30℃,湿度30~75%
可接受的温、湿度范围:温度5~30℃,湿度20~80%
D类机房
正常温、湿度范围:温度5~33℃,湿度20%~80%
可接受的温、湿度范围:温度0~35℃,湿度15%~85%

机房的温湿度监控系统我们做过很多,典型的是ZG移动的机房温湿度监控系统。
9 0 2018-04-09 0条评论 回复
龙埝路
1、国家把计算机机房分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,各项建设标准和运行指标要求依次降低。
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是23±1℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
机房监控我们用过一家成都昂通科技的,还可以
14 0 2018-04-09 0条评论 回复
含冰馨儿
查查机房建设要求比较好,这个都有要求。
5 0 2014-09-26 0条评论 回复
huonff41
详细介绍:

机房温湿度标准要求有哪些?温度高了对机房有什么危害和湿度大了会对机房造成什么影响呢?大家知道,为了确保机房内数据设备可靠的运转,除了严格的控制温度以外,还应把湿度控制在规定的范围以内。如果环境湿度过大,不仅影响设备运行的可靠性和寿命,而且工作人员容易感到烦倦。
机房的定义
机房旧时为手工、丝棉织业的工作场所和生产单位的通称;现在通常指电脑学习室;在IT业,机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的或电力设施,为用户以及员工提供IT服务或电力的场所。一般电信和电力机房以无人职守居多。

温度和湿度对机房影响
在我国的南方气候湿润,空气潮湿,尤其在夏季常见高温、高湿、雷暴等极端天气,将直接威胁着机房的安全运行问题。
高温
大多数机房和数据ZX都建有冷却系统或空调,以保证其内部温度低于安全上限的22℃。但是,夏季突然高温可能引发这些系统出现异常情况,而且,机房和数据ZX的内部温度比平均水平每升高10度,数据ZX“融化”的风险将提高5%。在高温环境下,机房的将使线路老化加快,甚至烧毁电路与器件,造成机房设备运行瘫痪。因此,机房的温度在夏季高温时期应该调低,调至15℃为宜。
解决方案:安装空调设备。
潮湿
空气的湿度与其温度有关,在湿度不变的情况下,相对湿度随温度升高而降低,随温度降低而升高。例如在我国东南地区的四川,在春夏季节,空气湿度较大,由于白天湿度偏高,相对湿度约为80%,而在同一天由于温度偏低,其相对湿度则可高达。通常,当相对湿度低于40%时,空气被认为是干燥的,而当相对湿度高于60%时,则认为空气是潮湿的,当相对湿度为时,则空气处在饱和状态。当空气的相对湿度低于60%时,物体的表面将附着一层厚度为0.001-0.0lum的水膜,当空气湿度到达饱和时,水膜的厚度可增加到10um。
在相对湿度保持不变的情况下。温度越高,水蒸气对机房设备的影响越大。这是因为水蒸气压力增大,水分子易于进入机房设备的内部。相对湿度越高,水蒸气在设备元件或电介质材料表面形成的水膜越厚,造成"导电小路"和出现飞弧。有些塑料及橡胶产品,由于吸水,产生变形甚至损坏。当相对湿度由25%增加到80%时,纸张的尺寸将增加0.8%。
同时雷暴和潮湿对机房也是严峻的考验,如缺乏有效应对的措施,机房随时有瘫痪的危险。在多雨水、多雷电的夏季,恶劣天气更加考验机房设施的工作能力与管理能力。而如何正确处理机房这些因热而产生的问题,成为了机房运营与服务水平高低的Z好体现。将提升机房运营商的竞争力。

机房防潮四大方法
一、通风
即通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换,达到降低室内与房间的防潮目的,措施是开窗或者安装排气扇,开窗时间也是有讲究的,需要在上午10至下午5点的这个时间段,因为早晚的空气也是较潮湿的,种子方法的缺点在于:当外界空气也是潮湿的时候或阴雨天气,就不能实现防潮目的了。
二、干燥剂
即通过购买干燥剂(如石灰粉、木炭、化学吸湿产品等),把干燥剂放在需要防潮的房间内,通过干燥剂具有的吸附功能,吸收空气中的水蒸汽,使空气变得干燥。其不足之处在于:速度慢,当干燥剂吸附到饱和状态时,就没有吸湿功能了,需要经常关心,进行更换。
三、空调
一说到防潮,很多人就会想空调也能除湿,就用空调防潮就行了。的确,现在很空调都具有除湿的功能,但除湿效率低,只能对空调周围小范围防潮。另外,用空调除湿将增加空调的负荷,缩短空调的使用寿命,因为空调的主要功能是调节温度的,对除湿效果并不明显,这也就是大部分办公室和家庭安装了空调,还要购买除湿机防潮的原因。
四、除湿机
除湿机是一种专门用于改善潮湿环境的电器产品,具有电脑全自动控制功能,能将空气中的水份与空气进行分离,变成水排走,能达到彻底解决机房潮湿,只需要将除湿机放到需要防潮机房内即可,而且湿度可以自己自由进行调节,能实现无人管理,除湿机是也是目前Z好的机房防潮措施。在此需要告诉大家的是,除湿机选型需要根据实际机房的要求和空间面积等而定,不同的面积和要求我们选择的除湿机是不样的,比方说,机房面积为15㎡,湿度要求在50%左右,我们应该选择除湿量为26升左右的家用型除湿机就能够满足我们机房的防潮要求了。
《计算站场地技术条件》温湿度要求:
1开机时机房内相对湿度:
A级:45%-65%
B级:40%-70%
C级:30%-80%
2停机时机房内相对湿度:
A级:相对湿度40%-70%;
B级:相对湿度20%-80%;
C级:相对湿度8%-80%。
其它国家或计算机公司对机房环境相对湿度的要求:
1日本富士通公司:45%-70%;
2日本日立公司:55%;
3前苏联CE——1040/1050/1060型机器:40~60%;
4德国西门子公司:50%士5%
5英国国际计算机公司:50%士5%;
6加拿大斯塔斯公司:50%士10%;
7罗马尼亚:50%土5%;
8IBM公司370/138M型:50%=5%;
IBM公司4341/4381/4361型机器:50%士10%。
总结:通过以上介绍,我们知道为了使机房安全正常运行,机房的温湿度控制是机房经营与服务商必须采取的措施。我们采取的措施得当,将大大减少机房经营者和服务商们的维护资金和机房维护时间成本。

详细介绍:

=========================
电信设备尤其是交换机等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。
通信设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。对于空调设备的选择,有条件的应尽量选择精密空调。
湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可造成电路短路。
空气太干燥又容易引起静电效应,威胁通信设备的安全。为了保持通信机房的相对湿度符合标准,可视机房具体情况配置加湿器或抽湿机。
加湿器工作时不要离通信设备太近,且喷雾口不要正对着通信设备,以防喷出的雾气对设备有影响。加湿器和抽湿机可根据机房内温度计的显示数据随时调整。一般说来,机房内的相对湿度保持在40%~60%范围内较
11 0 2014-09-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论