视频监控系统数据对备用电源的要求。

时来运转的啦 2009-08-14
就是一些技术参数,断电后,监控系统的设备,如监视器、存储器、电脑系统等,要求在多少时间内备用电源能继续供电,而且不影响监控系统的正常工作。我想在想用EPS代替UPS,就是缺少这方面的技术说明资料。(EPS切换时间,<1.8mS)急!专家快来帮忙解答!!!感谢
评论
全部评论
sd23we23www1
雷斯顿公司为你回答:
您好!
■零转换时间
当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。
■输入零火线侦测功能
为了避免UPS市电输入零火线反接,UPS具备零火线反接侦测功能。
■旁路输出人性化
为了避免用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。故UPS输入正常市电时,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以根据客户的要求配置成“上市电有旁路输出”。
■TVSS功能
即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。
■输入功因修正
RH系列UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功率因数可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。
■直流启动
在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备,RH系列UPS可以直接以电池进行直流开机,使UPS的使用更加方便、可靠。
■旁路保护
旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过高,RH系列UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。
■自动启动功能
当市电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将关机,当市电恢复正常时,RH系列UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户一一开机。
■长效型供电设计及强大的充电能力
RH系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求电池回充能力也很强,可;以提供约6~7A的初始充电电流。
■自我检查功能
RH系列UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合UPSILON2000监控软件,按定期或不定期方式进行。
■QL抗干扰
针对电磁干扰与射频干扰,RH系列UPS依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。
■可搭配发电机使用
宽广的输入电压与频率范围,使RH系列UPS可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
■可接感性负载
RH系列UPS可接感性负载(pf=0.8)。
■配备Intelligent Slot 智能插槽
RH系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以配选SNMP网络管理卡,实现远程及集中监控功能。
■内置高品质的阀控式铅酸蓄电池
RH系列UPS的标准机搭配高品质的阀控式铅酸蓄电池,以良好的电池质量,保证UPS使用安全性与可靠性,长效UPS的电池选配,可依用户的需求自定。

(无疑是用UPS电源好!)
17 0 2009-08-25 0条评论 回复
玖贤人参
监控系统按标准是不应该断电的,电源的切换时间普通UPS就足以。你说的EPS是什么我不知道,不过1.8ms的切换时间够用。关键的问题不是切换时间,而是供电时间。
8 0 2009-08-15 0条评论 回复
li834808767
UPS是不间断电源的简称,后备式的有零点几秒的转换时间,但如果您让监控没有切换时间,您可以选UPS的长效机,这个要看您负载功率多大了而且看您需要支持监控的时间,把这些提供给正规的UPS商他们会有技术人员为您组装的,保证答到你所需要的,一定要选那些正规的UPS商,现在UPS假的太多,没有正规的技术人员是算不出来的,
3 0 2009-08-28 0条评论 回复
Q加642881289gd
你好,建议您登陆【ZG安防监控论坛】 http://bbs.jovecloud.com 中的【技术问答】在线咨询一下,会员都是比较专业的技术人员,希望能够帮到您,谢谢。
5 0 2012-12-07 0条评论 回复