各位朋友你们好,我想提出两个问题,望高手您赐教!diyi:ZY空调冷水机组的出水温度一般是7摄氏度。我想知道ZY空调机组是怎么控制调节的(这里现在可以调节的一个是压缩机,另一个... 各位朋友你们好,我想提出两个问题,望高手您赐教!diyi:ZY空调冷水机组的出水温度一般是7摄氏度。我想知道ZY空调机组是怎么控制调节的(这里现在可以调节的一个是压缩机,另一个是热力膨胀阀。热力膨胀阀自身根据过热度来自行调节)我想知道机组从开机到稳定运行怎么就能保证出水温度运行到7这个温度上面。第二:动态调节过程中, 冷水机组是怎么动态控制调节来让出水温度保持在7度。机组开机时候压缩机运行,但是压缩机是容量调节的,只能是25% 50% 75% 我想知道膨胀阀怎么能控制到7度?因为假如负载变化了 出水温度升高,此时过热度升到,膨胀阀阀芯开启变大,我想知道 压缩机跟膨胀阀应该怎么配合进行调节温度,当出水温度升高时候,热力膨胀阀开启变大,此时压缩机需不需要进行加载?因为存在滞后性问题 如果只是简单的根据出水温度升高就加载 温度降低就卸载 那么很容易造成震荡,因为本身膨胀阀跟温度传感器都存在滞后性,所以请教有经验的高手赐教 如何动态调节!不胜感激
您好,十分感谢您的回答!
我想问一下,如果想精确控制那么就这个机组来说,如果设定温度是7度,我通过温度传感器发现温度是8度了,我想知道此时如果出水温度升高了,那么蒸发器出口处的温度也相应升高,
对应的过热度升高,对应的压差增大,此时如果压缩机维持在75% 不变,那么热力膨胀阀的阀芯开度会变大,
此时单位时间内进入蒸发器的液体制冷剂量势必增多,蒸发器的出水温度就会降下来,所以热力膨胀阀让我感觉到它参与了出水温度的调节。
但是当出水温度下降以后 膨胀阀阀芯开启度又会慢慢减小 来达到新的平衡。但是这次在达到新的平衡时候是不是就无法保证是7度?可能是在7度附近?是不是会出现震荡,此时我的压缩机的负载比例应该怎么调整或者说什么时候需要调整 什么时候不需要调整?涉不涉及到PID(因为我感觉这个用不到PID调节)
第二:我还是想问,这个7度是怎么实现的,是不是设计空调机组的人员通过根据空调设计时候需要的一些参数,设计出来的一个静态平衡时候的值?,而我控制呢 只是把出水温度控制在一定范围内?
没说你是干什么用的冷水机组,为什么要控制在7度,一般情况厂家都吧7-12度设定为机组出水温度,都能满足用户使用功能