一、面板上的显示: PV是过程值,即通过传感器收集的被控制对象的信号值。SP是设定值,可以按键5秒后,可进入3级菜单。在2级菜单中的LCK=1111时,按住SET及左键时,设定值diyi位数开始闪,按下键时,光标移位至下一位以进行修改,修改完毕后按SET键写入控制器。如果在某级菜单中,只按SET键,可以循环切换不同的参数。如果在1分钟内无任何操作,控制器会自动回到1级显示内容。不管在哪级菜单按A/M 键都立马回到1级显示。二、常用参数设置: “INP1”:传感器信号输入类型。在3级参数菜单中设置。如常用的4~20mA信号的设置为“AN5”;PT100信号的设置为“DP4”、“DP5”、“DP6”,根据铂电阻测量范围而定;K型热电偶的设置为“K1”、“K2”、……“K6““LSPL”:设定值低限。在3级参数菜单中设置。用于设置你所控制信号下限,比如线性 输出4~20mA时,此值即对应4mA。 3.“HSPL”:设定值高限。在3级参数菜单中设置。用于设置你所控制信号上限,比如线性 输出4~20mA时,此值即对应20mA。 4.“DP”:小数点位置设定。在3级菜单中设置,用于设置控制信号的小数位。 5.“ALD1”:第1路报警模式。在第3级菜单中设置,用于设置报警模式,常用的有“11” 偏差高报警(超上限),“12”偏差低报警(超下限),“13”偏差高低报警(超下限或超上限),“14”区域内高低报警(在高低值之间报警)等。 6.“AL1”(“AL2”):通道1报警设定值(即偏差值)。在第1级菜单中设定。如果设定为 超上限报警(“11”报警模式),则当PV≥SP+AL1时会报警。 7.“HYSA”:报警迟滞调整(即常用的回炉设定值)。在第3级菜单中设定。如果设定为超 上限报警(“11”报警模式),则当PV≤SP+AL1-HYSA时,控制器会停止报警并恢复正常输出。 8.“PVOS”:PV过程值补偿。在第3级菜单中设定。即当PV值显示与实际有误差,可用 此值加以补偿。 9.“RUCY”:马达阀门运转时间设定。经验值=点火时间+15~20秒。三、1级菜单:1、 设置SP(设定值)。2、 设置OUTL,即控制输出的Z大限值,范围0~。3、 AL1、AL2、AL3分别根据报警模式及控制方式,进行参数设置,用于控制3个报警通 道的输出。4、 手动操作:在手动方式下,可以直接控制输出。方法:按下A/M键直到上一排显示“OUTL”而下一排显示输出负荷百分比。通过键配合,设定预期的输出负荷后按SET设定。5、 开/关控制:在开/关控制模式下,输出要么是,要么就是0%。首要条件是控制器必须是继电器输出型,即DC10x0xx-1xx-xxx-x型的,其次在第2级菜单中设置P1值=0。然后过程值PV与设定值SP进行比较,当PV<SP时,输出,当PV≥SP时输出0%。四、2级菜单:1、 PID控制:设置P1、I1、D1、db1等参数。通过自整定功能,可以得到基本优化的PID 参数,可用于不太精确的温度控制。可对PID参数进行调整以得到更精确的控制。2、 LCK参数设置,用于进入3级菜单或4级菜单。五、3级菜单:1、 输入信号类型设置。 2、 上下限设定。 3、 小数点设定。4、 报警模式设定。 5、 报警迟滞设置。 6、 马达运转时间设置。7、 SV及PV补偿设置,以及滤波设置、控制方式设置。六、4级菜单:1、 参数显示控制设定。2、 其它辅助输出功能设定。 3、 “OUTY”:输出模式设定,当OUTY=3时,为马达阀门(正反转)控制。