试块至于恒温标养箱中还用做温度记录吗

531201 2017-04-30
评论
全部评论
V战无伤
标养试块,大工地设有标准养护室的,养护28天送检测站检测;工地无标准养护室的,委托检测站标养,拆模后立即送检测站托养。同条件试块应靠近构件与构件相同‘待遇’养护,按每天平均温度计算其等效龄期达到600度-天送检,不得早于15天,也不得迟于60天送检。钢筋送检试样应为5根大于50小于55的,因为首先要做单位长度重量检测(规定是五根的平均值),之后用两根做拉力试验、另截取两根做冷弯试验。送3长2短是过去,过去没有要求做单位长度重量检测。
18 0 2017-05-01 0条评论 回复