档案室温湿度记录多长时间记录一次
叶木下
2013-01-10
评论
全部评论
xulizhu2007
放一个温湿度记录器在里面,设置一个小时记录一次(或者更短),每周读取一次记录器的数据。
或者做一个实时监测系统,数据实时在电脑上显示并存储,监测更有效,更安全。
20
0
2013-01-11
0条评论
回复
bvizh19685
档案室里面一般都是两套温湿度系统,一套用来数据记录,一般每3~4小时采集并记录一次数据。还有一套实时温湿度监控系统,针对温度和湿度的突然变化做出控制。温度的控制范围一般在14~25度,湿度一般在20%~60RH。超过这个温度湿度范围,对纸质档案的长久保存不利。
14
0
2013-01-11
0条评论
回复