仪器社区

请问 工控专家,角位移传感器可以直接接到AD模块吗?需要隔离器吗

18675822268 2011-04-02
看到别人的系统是把传感器的3根线先接到一个隔离器上然后输出到AD模块,请问必须这样做吗?ps传感器输出的电压。... 看到别人的系统是把传感器的3根线 先接到一个隔离器上 然后输出到AD模块,请问必须这样做吗?ps 传感器输出的电压。
评论
全部评论
奈何桥_002
若AD模块还有别的模拟量接入且模块间不是隔离的,要加上隔离器后再接入,这样可以防止干扰
16 0 2011-04-03 0条评论 回复
caisi219
位移传感器相关信息可查阅www.gccgq.com的网站,也可致电咨询。
3 0 2011-04-06 0条评论 回复
fsdg65gfdg
隔离不隔离要看具体情况。隔离的一个好处是可以分割信号地,如果有些传感器对地很敏感,而A/D往往会和CPU的数字地连接,隔离开可以防止数字地线的干扰。另外有些传感器所需要的电平和A/D也不一致,隔离可以避免这些问题。
因此,是否隔离需要看你的具体应用。
13 0 2011-04-07 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论