仪器社区

位移传感器+数显表

请叫黄先森衬 2010-06-22
我有一个位移传感器(4-20mA+变送器(电流式)测量平台位移,然后变送器信号送到数显表(4-20mA)上,显示移动距离。现在手压动传感器,数显表上没有反应,请问该如何检查?谢谢指教!我... 我有一个位移传感器(4-20mA+变送器(电流式)测量平台位移,然后变送器信号送到数显表(4-20mA)上,显示移动距离。现在手压动传感器,数显表上没有反应,请问该如何检查? 谢谢指教!我没有备件更换
评论
全部评论
ooggrree
依次按照如下步骤来检查:
从传感器到数显表依次进行
1、确定传感器是否正常工作。分别根据传感器的工作条件检查传感器的供电、激励信号是否正常?
2、确定传感器的输出是否正常。
3、检查送变器的输出是否正常。
Z好有传感器的型号或者是基本结构形式等更多的信息,才好有帮助
19 0 2010-06-29 0条评论 回复
一束阳光映倾城
变送器供电有接吗?输入信号设置的、量程设置对吗?
4 0 2010-06-28 0条评论 回复
彩虹豆豆323
首先确认线有没有接好,如果线接好了,看数显表对应的量程是不是4-20Ma,还有传感器有没有供电
10 0 2010-06-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论