如何处理油缸磁致伸缩位移传感器数据跳动

殇氏大维 2016-06-15
评论
全部评论
睿木瑾
磁致伸缩位移传感器是我公司对于位移和液位设计的一款产品,本产品广泛应用于要求测量精度高和测量可靠的液位、位移测量系统。它具有精度高、分辨率高、重复性好、稳定可靠、非接触式测量、寿命长、安装方便、环境适应性强等特点。它的输出信号是一个真正的位置输出,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,因此不必像其它液位、位移传感器一样需要定期重标和维护;正是因为它的输出信号为数值,所以即使电源中断重接也不会对数据接收构成问题,更无须重新归回零位。它可广泛应用于石油、化工、电力、制药、食品、饮料、工程机械等行业的各种液罐的液位、机械位移的测量和控制。
磁致伸缩位移传感器传感器在应用的过程中有数据跳动,那么我们如何处理数据跳动了。
油缸位移传感器一般为内置磁致伸缩位移传感器。结构部分:内置的油缸位移传感器采用的是磁致伸缩原理,外部构造由电子舱,测杆(内含波导丝),磁环,电源线组成。内部结构由电子舱内电子元器件及波导丝组成。

位移传感器的输出方式有很多一般常用的有模拟量输出(0-10V,4-20MA),数字输出(RS485,232,SSI),总线输出(canbus,profibus,modbus)。信号输出可以根据各种要求来选择。一般来说悬着电压(0-10V,0-5V)输出磁致伸缩位移传感器的数据线部分不能超过3米,超过3米的话其信号可能会衰减。
安装好磁致伸缩位移传感器后,出现数据跳动是客户常遇的情况,以下就这数据跳动方面做下分析。
一,接PLC后数据跳动且波动不大
可能原因:1.磁致伸缩位移传感器(以下简称位移传感器)或者机器未接地
2.供给电压不稳定
解决方法:检查供电电压是否稳定,若不稳定则换电压并使位移传感器与机器良好的接地
二,数据恒定在某个数字不动
可能原因:1.未正确接线导致传感器烧坏
2.供电电压过大
解决方法:检查接线方式是否正确,检验供电电压是否过大,观查位移传感器电子舱接线外部是否有烧黑现象,若看不见电子舱部分可闻下是否有焦味从而做出判断。
三,数据波动,有规则跳
可能原因:1.位移传感器本身没有校准好
2.磁环消磁或者有导磁元器件存在
3.位移传感器的精度不够
解决方法:重新校准位移传感器,装隔磁元件;校准传感器精度,检验其是否达标。
四,数据无规则乱跳
可能原因:1.有干扰源存在(如大型变频器,大型电机)
2.传感器本身电路设计有问题。
解决方法:用隔离栅隔离干扰源若此不能解决则寄回厂家维修检测