管道伸缩节安装规范
2016-08-17
何为管道伸缩节
管道伸缩节又称管道伸缩器,管道伸缩接头。管道伸缩节是泵、阀门,管道等等设备连接部署与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接成一个整体,并有一定的位移量,这样在安装和维修的时候就可以凭据现场安装尺寸进行测试,在工作时,可以把轴向推力传送到整个管道系统。这样不仅能提高工作效率,而切对泵、阀们等管道设备连接起到保护作用。

管道伸缩节分类
BF型单法兰限位伸缩节、AY型压盖式伸缩节、B2F型双法兰限位伸缩节、AF型法兰式松套伸缩节、CF单法兰传力接头、BY型压盖式限位伸缩节、C2F双法兰传力接头、CC2F型可拆式双法兰传力接头等。

管道伸缩节安装规范
管道伸缩节在五金管道中所使用的时候主要为长距离的管路因为温度差距所引起的伸缩提供了较大的方便,该产品由于具有良好的综合性能,所以常用于阀门,消防,化工等管道系统中,管道伸缩节在安装的时候首先需要注意以下几点:
1、管道缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。

4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、管道伸缩节在安装的过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管道伸缩节在管系的安装完毕之后,应该尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、管道伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。