有功电度表和无功电度表接线问题
心不动则不痛rx
2010-05-30
看了你回答的上述问题的解答后有一个疑问:电流互感器二次线K1能否并接于两个表的1、4、7和3、6、9端? 如果按你讲的串接,多一个电流线圈会不会影响计量值? 顺便帮我解答一下有功表和无功表哪里不同?它们是怎样拾取各自的值的? 谢谢!
评论
全部评论
xcsv服务A343DD
3、6、9可以需要接地但是必须是电流输出端。不会;无功电表只有在要记量无功电量时才安装.国家规定只有对100KVA以上的特定负荷才安无功表.主要是为考核功率因素;有功表接电器的,而无功表接补偿部分。
5
0
2010-05-31
0条评论
回复
Ilonely_殇
没明白你说的神恶魔意思,有功电能表可以结成90度无功电能表,只是接法上的问题,如果你买的现成的无功电能表 接法和有功电能表一样,你无须再调线了,内部结构已经给你调好了。
1
0
2010-06-01
0条评论
回复