872690200
2008-09-26
变电站引的35kv高压进线,用的是DSSD331型多功能电能表——威胜仪表,出线有两路:高压变和低压变,目前的问题是:每个月高压变和低压变用的总电度数都比进线度数少,这是怎么回事呢? 情况是:我们低压变并联电容器,而高压变没有。
评论
全部评论
1044821
高压配电柜上的电表是电压线圈通过电压互感器接的,它的电流线圈通过电流互感器,它的读法与低压没有两样,也是乘上互感器的倍数。
2
0
2018-06-26
0条评论
回复
MYBaiMJL
变压器在空载运行时消耗大量的无功,变压器负载越大,无功消耗就会越少,由于变压器线圈还存在电阻,也会发热,这样就会消耗一小部分有功,但是你要查看进线跟出线差别有多大,而且对应变压器参数来对比,如果差别过大,可能要检查一下了
17
0
2008-09-27
0条评论
回复
graderailk
因为变压器有损耗的电量.
这是就为什么供电局要给每个大用户一个空载用电度数量.就是你不带负载,也一样要每个月交上几千到几万块钱的电费.