仪器社区

家用单相电度表的功率

myc100myc 2011-02-19
我家的单相电度表的相关铭牌:5(20)a,720r/kw.h。根据p=ui,那是不是我家的单相电度表的功率Z小值是p=220*5=1100w,Z大值是p=220*20=4400w? 但我觉得肯定的不对的,因为每个单相电度表肯定有规定的额定功率?那应该怎么计算或者怎么查?
评论
全部评论
我凯巨帅1
应该这样理解:电流(即220V*=1100VA)时,电度表的准确度Z高(就是该电度表标明的计量精确等级),但是该电度表能承受20A(即220V*20A=4400VA)的负载。这里的VA(伏安)不等于W(瓦),因为交流电负荷有一个功率因素(COSΦ)的问题。
9 0 2016-12-02 0条评论 回复
08yuanyuan08
5是额定电流 20是允许通过的Z大电流 所以说Z小值不是1100W
3 0 2011-02-20 0条评论 回复
yu79333885
功率Z小值是p=220*5=1100w,Z大值是p=220*20=4400w?——理解上是对的,不过1100W应该叫额定承载功率,Z小的概念是可以远低于这个功率。
1 0 2011-02-20 0条评论 回复