空开不跳突然断电,过两分钟又自动来电是什么情况,用的40安的电度表
城西小学王春美
2016-08-16
评论
全部评论
lanclo9336
刷卡电表内有接触器因某种原因会出现无故仃送电故障。找物业电工换表。
9
0
2016-08-18
0条评论
回复
xgwgt47230
哪里接触不良引起断电。查。
12
0
2016-08-17
0条评论
回复
angtuopinn
你确定不是电网的原因
21
0
2016-08-17
0条评论
回复
MYBaiMJL
从所 述的现象如下判断:
1、第二次断电,插座和灯都没电了,说明进户总电没有了;
2、首先检查总阀上端是否有电,如没电说明户外(楼道分户供电箱内)总空开跳闸断电,处理外边空开;如果总阀有电说明室内总阀有问题需要更换,表面看没跳闸,但是阀内部接点已经老化接触不良,无法正常送电;
3、空开和总阀没跳,说明次级开关的选择有点偏大,次级没跳,上级先跳,或上级开关时间长了脱扣电流变小,首先断开也是有可能的;
4、分别分级分层逐级查找原因,相信会找到原因的。
希望我的解答能解决您的实际问题!