110KV变电站,一进线电度表的倍率是176000,请问这个倍率是怎么来的~

狮子鲁昭 2016-12-01
评论
全部评论
车建保
这个倍率是电流互感器(CT)变比与电压互感器(PT)的乘积,比如某变电站CT的变比是200/5 ,PT的变比是10000/100,那该变电站的倍率就是40*100=4000倍,倍率*电度表的走数就是电度。

附带给你这个知识点:
CT,电流互感器。PT,电压互感器
PT、CT是35 kV、10 kV电力系统中保证表计计量准确和保护正确动作的重要组成元件,也是变电站系统中一次和二次自动化保护的主要连接元件,对电力系统的安全与运行都有直接影响。在选择PT、CT时,首先应保证它们的动热稳定要求,然后可通过选择多变比CT满足保护和计量要求,通过选择带有抗谐振功能的PT或加装辅助消谐设备的PT,以减少谐振对PT造成的危害。

CT,电流互感器,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。

PT,电压互感器,英文拼写Phase voltage Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV或YH(旧符号)。