红外测温仪为什么在测量变电站的变压器的时候出现很大偏差???
龙腾915
2008-11-27
我之前买了Fluke62的红外测温仪,基本上测量所有的东西温度都很正常,唯yi就是在测量变电站的变压器的时候出现零下十几度(当时室外温度是在15-18度左右),希望高手帮忙解决,Fluke售后解释不了...
全部评论
这个很简单。
像楼上说的, 变电站存在强磁场,对测温仪的干扰已经超出它的承受范围。
这种情况可以这样解释 ,但不知道是否正确, 变电站内的磁场干扰还不足以使红外测温仪出现异常,而你所测的的变电线夹周围的磁场干扰超出它的承受范围。
哈哈·····都说错了,我也见过不是(测温仪)的事,是你打偏了,你向空中打一下试试?我向空中打的时候见过零下160多度,相信吗?你试试吧!确定的话再给我Z佳!!!!
建议你买个距离系数高一点的..这样可以远距离的测量..
强磁场对任何电子仪器对会产生干扰的,建议楼主另购买带屏蔽的测温仪吧。
一般测量是没有问题的,我经常使用,打到被测电气设备上有个红色光点,仪器显示此处的温度,用于测量高低压带电设备的温度非常方便,出现零下十几度肯定是不对的,是不是仪器本身的问题,因为仪器本身是能够抗干扰的,换一个测温仪试试
确定红色光点是否准确无误的打到被测物体上?
您可能感兴趣的社区主题
评论
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播
长按识别二维码查看信息详情