单相电度表零线只进不出,零线出线共用对计量有何影响
xiaoweichensky
2013-07-08
评论
全部评论
幼儿园滴小学生
没有影响。因为表内的计量装置是在1和2(火线的进和出),3和4是零线的进出桩头,在表的内部是直通的,并没有计量功能。无论3或4只要进一根零线就可。有计量功能的只有1和2.
2
0
2016-12-02
0条评论
回复
我凯巨帅1
表需要一零一火才正常工作,一进一出再表外连接的话,表不走字
9
0
2013-07-09
0条评论