1044821
你讲的70000功率,应该是三相70000W=70KW
额定电流I=P/1.732UcosΦ=70/1.732/0.38/0.8=70/0.53=132A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
直通式电度表 120-150A的。
也可以用150/5的互感器,的电度表
200A的空气开关
4 0 2012-07-09 0条评论 回复
车建保
已知70000功率,单位是什么?请表达清楚,还有就是供给用电的设备的供电距离是多少?这也是个关键数据,否则回答的数据只能跟你的实际差远了。
如果,是三相四线用电70KW,那么,额定电流大约为140A,供电距离如果不远,在200米左右,可以选择3×50﹢2×25㎜²铜芯电缆线,空气开关选择200A,电度表就是普通三相四线电度表,配电流互感器200/5,这是正确选择。
关于功率的计算;点击http://wenku.baidu.com/view/f391e52358fb770bf78a55e3.html参考学习。