我家里装的是30A带漏电保护的空气开关为什么有两次发生了短路但是不跳闸 在这里说明一下从电表出来用的是4平方的铜线然后二楼是用的2.5平方的,又从二楼空气开关下面引了4平方的线到了一楼,Z后考虑到了一楼用电比较多就全部用的4平方的线,在有一次用电的时... 我家里装的是30A带漏电保护的空气开关为什么有两次发生了短路但是不跳闸
在这里说明一下从电表出来用的是4平方的铜线然后二楼是用的2.5平方的,又从二楼空气开关下面引了4平方的线到了一楼,Z后考虑到了一楼用电比较多就全部用的4平方的线,在有一次用电的时候插座的两根线发生了短路把电表外面的线就烧坏了但空气开关没有跳。
你选用的漏电断路器与线路不匹配,4平方的铜线应用2,2.5平方的铜线应用20A或16A,还应看一下你买的是不是正规厂家生产的,漏电断路器一定要使用正规厂家生产的,正规厂家生产的漏电断路器里的说明书里有额定电流与导线截面积的配比表,你可以看一下嘛;
上面所说的导线截面积一定要标准,现在市面上所出售的导线大都不标准。