仪器社区

电度表相序接反电表会反转吗?

哒哒哒点B 2017-10-01
评论
全部评论
人性本贱丶
1、三相四线(三单元)电度表,实际是三个单相表的合成,三相的转动力矩同方向,与相序没有关系; 2、但是接线时,还是要按相序接线,只是保证进、出线符合控制柜的相序排列的需要; 3、如果是三相三线(两单元)电度表,因电压线圈要跨相连接,有相序问题,相序不能接错,接错不是反转而是读数完全错误;
19 1 2017-10-01 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论