仪器社区

三相四线电度表接法

chyu5684 2013-09-09
已知110kV线路计量接法为2,5,8,10分别接电压A,B,C,N;1和3接A相电流的头和尾,4和6接B相电流的头和尾,7和9接C相电流的头尾.现10kV线路只有A和C两相电流互感器.请问电度表二次线接法.
评论
全部评论
小张_728
B相只接电压线并接地,N不接(电表没有N),其他和110kV一样。
14 0 2013-09-10 0条评论 回复
f397989667
电度表的电流线圈分别接在电流互感器TA1的K1、K2,A相接互感器的原边,另一端出来接空气开关(负载),diyi个电压线圈接A相。第二、第三个电流、电压线圈同样接在B、C相,还有TA2、TA3。Z后三个电压线圈出来接在零线上,还有三个电流互感器必须地K2连接起来后接地,否测很危险。
16 0 2013-09-10 0条评论 回复
asd婷90
那你应该还有电压湖互感器才行.你应该是内行.
10 0 2013-09-10 0条评论 回复
457446712
都是电工,直接说互感器接线方法:两个互感器S2并接,接到电度表4,同时接地。a相互感器s1接1,c相互感器s1接7。电度表出线369并接即可。有关原理参阅电工基础。
5 0 2014-04-29 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论