如果将单相电度表的电流线圈接在电源上,会出现什么问题?
ddyy0619
2011-10-17
评论
全部评论
人性本贱丶
由于电流线圈圈数少, 电流大, 接在电源上<220V〉,毫无疑问, 马上烧毁 ,相当于短路
19
0
2011-10-18
0条评论
回复
yu79333885
孩子别这么玩。
一 保险丝烧断 Z轻的后果。
二 电线起火,轻则有燃烧塑料的味道。
三 线圈被全部烧毁,甚至融化掉,轻则部分融化。
四 操作人有很大的触电可能。
8
0
2011-10-18
0条评论
回复
fxhbeste
可能会烧掉 这种现象就想你电表出线短路了 中间没有电阻分流电流很大 就容易烧表
10
0
2011-10-18
0条评论
回复
鬼迷心窍★琴心
可能会出现以下两种结果:
1,电度表的电流线圈将烧毁;
1,电源线路因大电流而出现烧毁,或者电源断路器因过流而跳闸.
总之,如果将电流线圈直接接在电源上的话,那么相当于给电源短路,也就是说会出现短路的现象.
17
0
2011-10-18
0条评论
回复