仪器社区

30千瓦三相电动机需要配多少安的电度表Z合适

soul_cao 2013-07-28
问一个电工问题:我在Z高30千瓦的运行电路中安装一块电子式三相四线电度表,需要配多少安的电度表Z合适?谢谢了。
评论
全部评论
zmz1352525mmcz
  选择三相四线电度表DT862-2 3×20(80)A 直接式电度表,额定电流是20A,Z大电流是80A。  
  计算三相电动机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=30000/380/1.732/0.85≈53.6A;
  一般测量仪表的量程选择在1/2~2/3为Z佳,这块电度表的Z大量程是60A,则Z佳量程:54/(2/3)≈81A;
13 0 2016-01-10 0条评论 回复
闄嗕箣鏄傗榾
选5安培的电能表 在配上100比5的电流互感器
15 0 2013-07-29 0条评论 回复