仪器社区

机械电度表在什么情况下会反转

airynick33 2013-04-18
评论
全部评论
辉煌欢笑
造成机械电度表反转的几种情况:
1、火线进出端接反,即进线接到3端,出线接到1端;
2、电度表过载导致电流线圈局部短路;
3、进表线火零线反接,而表后零线直接接地(这种情况必须是地线电位高于零线)。
传统电度表计数器是双向,即电度表反转时读数随用电量增加而减少;新型电度表采用单向计数,即不管电度表是正转还是反转,读数始终是按实际用电量增加。
15 0 2017-09-05 0条评论 回复
病友丶泥逅
火线的进出接反
15 0 2013-04-21 0条评论 回复
二号路
将前两根线交换就行了,也就是火线的进出线对调。内部即改变了电压线圈和电流线圈的磁场作用力的方向,当然涡流在铝盘上的作用力也就改变了!
12 0 2013-04-19 0条评论 回复
bje1663716
1进出线接反时,2有两相380V的电感用电器用电时(如电焊机)。
2 0 2013-04-20 0条评论 回复
wzh618918
你好:首先要检查电度表接线是否正确,如:电流互感器的极性是否正确,各接线是否“对号入座”。。。
然后还要检查电度表所计量的用电回路中是否有诸如绞车、升降机等既能耗能有能够释能的设备,要是有的话出现你说的情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。
7 0 2015-09-22 0条评论 回复
爹花落t陀
机械电度表反接就能反转。(输入接输出,输出接输入)
11 0 2013-04-20 0条评论 回复