仪器社区

三相四线有功电度表能当三相三线有功电度表吗

Raulkaka0722 2010-03-14
今天按电度表时发现设备上没有零线,可领导提的是三相四线有功电度表。请问不接零线对计量有影响吗?还能准确吗?后来班长把零线接线柱用线接了地,这能起作用吗?
评论
全部评论
zmz1352525mmcz
三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。
采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象.
在三相四线有功电度表的日常维护中,应加强对表计接线端子的确认,谨防电流回路接线松动或开路,此时电流互感器二次测产生的高电压将是非常危险的。
三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
所以,三相四线有功电度表能不能当三相三线有功电度表用;主要看负载功率的平衡量。
11 0 2016-07-23 0条评论 回复
graderailk
三相四线有功电度表内的3个电压线圈平衡并联结为Y形中性点接零线的,在没有零线的情况下是可以不接零线或接地线的,计量与接零线一样准确。
9 0 2010-03-15 0条评论 回复