2017-11-24
以下是我基坑设计的取值 水泥土抗压强度一般取1.0MPa 抗剪强度与抗压强度比例介于1/2~1/5(基坑手册),范围有点大,取楼上的20% ~30%,一般取0.2MPa 弹性模量取120~200MPa,保守取120MPa 重度取19KN/m3
评论
全部评论
拉拉暖暖
可以,楼主取的很正确。不过现在新基坑支护规范规定,抗拉强度取抗压的0.15倍。如果是淤泥里面,小直径搅拌桩抗压强度Z好取0.8。实际施工普遍在0.6~0.8之间。